Câu hỏi 1: Cách tính công suất UPS phù hợp?

Gom tổng công suất Watt của switch, router, server rồi nhân hệ số an toàn 1,3. Ví dụ: 400 W × 1,3 = 520 W → chọn UPS 800 VA trở lên.

Câu hỏi 2: True‑online hay line‑interactive?

  • Line‑interactive đủ cho switch & router (ngắt ≤ 10 ms).
  • True‑online cần cho server, NAS (0 ms) – giá cao hơn ~40 %.

Câu hỏi 3: Thời gian lưu điện tiêu chuẩn?

Văn phòng thường yêu cầu 10–15 phút để tắt máy an toàn. UPS 1 kVA + battery 9Ah × 2 ~ 12 phút cho tải 400 W.

Câu hỏi 4: PDU khác ổ cắm kéo dài thế nào?

PDU gắn thanh trong tủ rack, có breaker riêng, loại ổ C13/C19 chuẩn IEC, chịu tải 10/16 A; ổ kéo dài thường chỉ 6 A.

Câu hỏi 5: Nên dùng PDU thông minh?

PDU intelligent đo dòng, bật/tắt ổ cắm qua Web—hữu ích cho IT quản trị từ xa, chi phí cao hơn 30 %.

Câu hỏi 6: Khoảng cách đặt UPS & tủ rack?

Càng gần càng tốt (< 3 m) để giảm suy hao. Nếu đặt dưới bàn, phải đảm bảo lưu thông gió.

Câu hỏi 7: Cáp điện cấp cho UPS dùng loại gì?

Cadivi CV 2,5 mm² (1 pha) cho UPS < 3 kVA; UPS > 3 kVA cần dây 4 mm². Đi riêng ống gen, tuân chuẩn thi công mạng LAN.

Câu hỏi 8: Bảo trì UPS theo chu kỳ nào?

  • 3 tháng: xả tải 100 %, đo điện áp.
  • 12 tháng: vệ sinh quạt, kiểm tra ắc‑quy.
  • 24 tháng: thay battery (nếu dung lượng < 80 %).

Câu hỏi 9: Có cần PDU riêng cho PoE++?

Nên – PoE++ (90 W) sinh nhiệt cao, chia mạch riêng giúp ổn định điện áp.

Câu hỏi 10: Giá UPS & PDU lắp đặt trọn gói?