Tiêu chuẩn PCCC 2025 cho cáp mạng & điện âm trần văn phòng

Từ 01/01/2025, Thông tư 06/2025/TT-BCA (sửa đổi QCVN 06:2023/BXD) chính thức yêu cầu cáp mạngcáp điện âm trần văn phòng phải đạt chuẩn chống cháy IEC 60332‑3‑C hoặc cao hơn. Doanh nghiệp thi công mạng LAN văn phòng cần nắm rõ để tránh bị từ chối nghiệm thu PCCC.

Cáp chống cháy Cat6A đạt IEC 60332‑3‑C
Cáp mạng và ống gen chống cháy đạt IEC 60332‑3‑C.

1. Điểm mới nổi bật trong Thông tư 06/2025/TT‑BCA

  • Bắt buộc dùng cáp chống cháy cho mọi tuyến cáp âm trần (điện và data).
  • Khoảng cách tối thiểu 150 mm giữa cáp điện & cáp mạng (trước đây 100 mm).
  • Ống gen/ống thép luồn dây phải đạt UL 94 V‑0.
  • Bổ sung yêu cầu test Smoke Density (ASTM E662) cho cáp mạng.
  • Phải có nhãn nhận diện màu cam cho cáp PoE > 60 W.

2. Yêu cầu vật tư cáp mạng & điện

Hạng mục Chuẩn cũ Chuẩn 2025 Khuyến nghị
Cáp Cat6 CMR FT4 / IEC 60332‑1 Chuyển sang LSZH IEC 60332‑3‑C
Cáp Cat6A LSZH IEC 60332‑3‑C bắt buộc Ưu tiên FTP chống nhiễu
Cáp điện 2.5 mm² Cadivi CV Cadivi FR (Flame Retardant) Thêm ống gen chống cháy UL 94‑V0

3. Phân loại cáp chống cháy (LSZH vs FR‑LSZH)

Cáp LSZH (Low Smoke Zero Halogen) hạn chế khói & khí acid khi cháy, trong khi FR‑LSZH thêm lớp hợp chất bột gốm chống lan lửa. Văn phòng dùng nhiều thiết bị PoE nên ưu tiên FR‑LSZH để giảm rủi ro.

4. Checklist kiểm tra PCCC khi nghiệm thu

  1. Kiểm tra CO/CQ cáp & ống gen đạt IEC 60332‑3‑C hoặc UL 94‑V0.
  2. Đo khoảng cách điện‑mạng ≥ 150 mm trên máng cáp.
  3. Test Smoke Density theo ASTM E662 (khói ≤ 50 % sau 4 phút).
  4. Chụp ảnh nhãn nhận diện PoE > 60 W.
  5. Lập biên bản & ký xác nhận giữa Bên A (Chủ đầu tư) & Bên B (Nhà thầu).

5. Lưu ý thiết kế & thi công thực tế

  • Ưu tiên máng cáp đôi (2 ngăn) để tách điện‑data.
  • Tránh uốn cong cáp Cat6A nhỏ hơn 8 × đường kính.
  • Đánh số cáp 2 đầu & ghi chú màu để dễ bảo trì.
  • Đặt tủ rack xa nguồn nhiệt & có cảm biến khói.

6. Lợi ích khi tuân thủ chuẩn mới

Tuân thủ PCCC 2025 giúp:

  • Tăng an toàn con người & thiết bị, hạn chế khói độc.
  • Được nghiệm thu nhanh, tránh phát sinh chi phí sửa chữa.
  • Nâng cao hình ảnh doanh nghiệp về trách nhiệm PCCC.

Cần tư vấn vật tư chống cháy & thi công chuẩn PCCC?

iSolution hỗ trợ khảo sát, lập hồ sơ & thi công trong 24 giờ.

Đăng ký khảo sát miễn phí

FAQ – Câu hỏi thường gặp

Không dùng cáp chống cháy có bị phạt?

Sai phạm bị xử phạt 30‑50 triệu VNĐ & phải thay toàn bộ cáp không đạt.

Có cần thay máng cáp cho Cat6A FTP?

Nên vì Cat6A FTP đường kính lớn hơn, cần máng rộng 100 mm.