Tiêu chuẩn độ rọi chiếu sáng trong nhà

Tiêu chuẩn độ rọi chiếu sáng trong nhà đã được Bộ Xây dựng và Bộ Y tế đề ra quy chuẩn rất rõ. Nếu tuân theo các tiêu chuẩn này bạn sẽ không lo hệ thống chiếu sáng của mình quá tối hay quá lóa.

TÌM HIỂU TIÊU CHUẨN ĐỘ RỌI CHIẾU SÁNG TRONG NHÀ
 

Theo quy chuẩn được đề ra bởi Bộ Xây dựng và Bộ Y tế ta sẽ có tiêu chuẩn ánh sáng cho các căn phòng trong ngôi nhà như bảng sau:


Các quy chuẩn này là kết quả của quá trình nghiên cứu và tính toán để thỏa mãn các mục tiêu:

Thứ nhất, đáp ứng đủ điều kiện ánh sáng trong sinh hoạt, làm việc. Không có hiện tượng thiếu sáng, nhấp nháy sáng, không gây chói lóa.

Thứ hai, đáp ứng tiêu chuẩn về mật độ công suất, sử dụng năng lượng hiệu quả.

Thứ ba, giúp người thiết lập hệ thống đèn điện có thể lựa chọn nhiệt độ màu ánh sáng phù hợp, cụ thể 2700K (ánh sáng vàng), 5500K (áng sáng vàng nhạt) và 6500K (ánh sáng trắng).

Trong đó ý nghĩa các đơn vị tính quan trọng sẽ được hiểu như sau:
 
1./ Độ rọi (lux): thực tế chính là mật độ năng lượng ánh sáng tính trên diện tích 1m2.

2./ Chỉ số hoàn màu: chính là chỉ số độ trung thực của màu sắc các vật thể khi nhìn vào (xét ở điều kiện ánh sáng đầy đủ ngoài trời vào ban ngày, chỉ số hoàn màu là 100 vì màu sắc vật thể trung thực nhất; nếu vào ban đêm sử dụng ánh sáng đèn, màu sắc vật thể sẽ bị thay đổi ít hay nhiều vì nguồn sáng).

3./ Mật độ công suất (W/m2): được sử dụng để đáp ứng tiêu chuẩn về sử dụng năng lượng hiệu quả, tiết kiệm điện năng trong vận hành. Theo nguyên lý, công suất quá nhiều sẽ gây tốn điện, lãng phí tài nguyên quốc gia.

4./ Hệ số chói lóa: đây là điểm cần phải chú ý thật kỹ khi lắp đặt đèn trong nhà bởi nó chính là độ chói khi ánh sáng phản chiếu vào mắt. Độ chói lóa quá cao có thể gây hại cho mắt.


Nếu, ngôi nhà hay phòng làm việc của bạn đã có hệ thống chiếu sáng, bạn không chắc nó đúng chuẩn và muốn tính toán loại hãy sử dụng công thức sau để thực hiện.

Ví dụ: Giả sử phòng khách bạn rộng 20m2, hiện đang sử dụng 1 bóng đèn Neon (đèn Tuýp) loại 1.2m có công suất 36W.

Quang thông hay năng lượng sáng tỏ ra sẽ được tính như sau:

Công thức: 20m2 x 300lux = 6000 lumen

Mật độ công suất sẽ được tính theo công thức:

Công thức: 36W / 20m2 = 1.8W/m2

Sau khi tính xong các công thức này, có thể thấy 1 bóng đèn tuýp mà bạn đang sử dụng đáp ứng đủ điều kiện chỉ số hoàn màu, mật độ công suất, nhưng độ rọi thì chỉ đáp ứng được 50% yêu cầu.

Nếu muốn đáp ứng đủ độ rọi của phòng khách 20m2 như trên, bạn sẽ cần 3 bóng Tuýp loại 1.2m. Khi đó ta có công thức tính như sau.

Quang thông hay năng lượng sáng tỏ ra sẽ được tính:

Công thức: 2750lumen x 3 bóng = 8250lumen

Mật độ công suất sẽ được tính:
 
Công thức: 36W x 3 bóng / 20m2 = 5.4W/m2